부속용도별로 추가하여야할 소화기구및 자동소화장치에서 특수가연물의 경우 소화기구 설치 수량질문입니다. 특수가연물 지정수량 550배일때 소화기(1능력단위) 추가방법은 어찌 되는건가요 1) 대헝 1개 2) 소형 11개 + 대형 1개 3) 소형 1개 + 대형1개 인터넷 뒤져도 모르겠네요 | 1,358 |
---|---|
|
|
|
이전글 | 케이블의 충전전류의 영향 | 전기회로 추가강의와 5년문제풀이 동영상은 언제 업로드 되나요? | 다음글 |
---|
1. 소형소화기는 지정수량의 50배 이상마다 능력단위 1단위 이상
2. 대형소화기는 지정수량의 500배 이상알 경우 대형소화기 1개 이상
지금 이야기 하는 조건 550배를 기준으로 하면 소형11개+대형1개 입니다.