질문&톡톡

안녕하세요공부하다가 궁금한게 있어서 질문드립니다.교재 pg 538 문제 14번 보기 (2)의 성능시험배관의 관경[mm]구할때 답에 100[mm]라고 되어있는데 성능시험배관에도 연결송수관설비가 적용… 1,409
  • [이종오] 소방설비기사(기계/실기) ※20년 5월 직강촬영분
  • 37차시 Chapter 17. 과년도 문제(1)
  • 이종오
  • 이**
  • 2020-11-13

안녕하세요 공부하다가 궁금한게 있어서 질문드립니다. 교재 pg 538 문제 14번 보기 (2)의 성능시험배관의 관경[mm]구할때 답에 100[mm]라고 되어있는데 성능시험배관에도 연결송수관설비가 적용되어서 100[mm]되는건가요? pg84 문제 23번에서 똑같은문제인데 (2)의 답이 29.09[mm]으로 되어있으니 둘중하나는 틀린거 같은데 어떻게 봐야하는건가요? 혼란스럽습니다...ㅠ.ㅠ

댓글을 달아주세요.

이종오 20-11-17 13:50
혼란드려 죄송합니다. 주배관 구경만 100mm로 해주시면 됩니다. 오타로 수정하겠습니다.

성능시험 배관은 그대로 100이 아닌 29.1로 해주시면됩니다.ㅠㅠ
닫기 고정