질문&톡톡

위의 문제에서는 배관산정 조건이라고 명시는 안되어 있는데 문제에서 10초 동안 방사된 소화약제량을 구하는건데 조건 1번에 10초 동안 방사될시 설계농도의 95퍼센트가 방출 된다고 하는데 95프로를 가산해주는게 맞는게 아닌지 궁금합니다 그리고 밑에 소화기 산정관련 질문드렸는데 빠른답변좀 부탁드립니다. 1,082
  • [이종오] 소방설비기사(기계/실기) ※20년 5월 직강촬영분
  • 38차시 Chapter 17. 과년도 문제(2)
  • 이종오
  • 박**
  • 2020-11-07

위의 문제에서는 배관산정 조건이라고 명시는 안되어 있는데 문제에서 10초 동안 방사된 소화약제량을 구하는건데 조건 1번에 10초 동안 방사될시 설계농도의 95퍼센트가 방출 된다고 하는데  95프로를 가산해주는게 맞는게 아닌지 궁금합니다

그리고 밑에 소화기 산정관련 질문드렸는데 빠른답변좀 부탁드립니다.

댓글을 달아주세요.

이종오 20-11-08 07:16
안녕하세요. 박병준님 소화약제유량을구하라고 한게 아니고 약제량을 구하는 문제에서는 95프로를 해주실 필요없습니다.^^

방출유량 산정시 95프로에 대한 기준이 있다고 보시면될것같습니다.^^