안녕하세요 기계실기 19년 4월 문제13번 입니다. 이 공하성성안당책의 해설 수정본에 보면 (가)에서 보일러실 면적을 빼고 소화기개수를 4/1=4개로 수정해놓았는데 소화기1대가 3단위의 능력을 가지고 있으니까 소화기 개수는 4/3=2개 가 되는게 맞다고 개인적으로 생각합니다. 만약 전자가 맞다면 그 4/1을 하는이유와 보일러실의 면적을 빼는 이유를 알려주세요
안녕하세요 기계실기 19년 4월 문제13번 입니다. 이 공하성성안당책의 해설 수정본에 보면 (가)에서 보일러실 면적을 빼고 소화기개수를 4/1=4개로 수정해놓았는데 소화기1대가 3단위의 능력을 가지고 있으니까 소화기 개수는 4/3=2개 가 되는게 맞다고 개인적으로 생각합니다. 만약 전자가 맞다면 그 4/1을 하는이유와 보일러실의 면적을 빼는 이유를 알려주세요
안녕하세요. 이종오입니다.
해당 용도의 바닥면적 25㎡마다 능력단위 1단위 이상의 소화기로 하고 라는 말을 1단위 소화기로 해석을한것으로 보입니다.
1단위 이상이라는 문구는 1단위로 보라는문구가 아니라고 저는 생각해서 3단위로 나눠주는게 맞다고 생각합니다.
보일러실을 별도로 계산하는 것 같은 경우는 제가 6월강의때 보일러실따로 수정해서 풀어드렸는데 자료가 업데이트 안된것 같습니다.
자료 업데이트 하겠습니다, 그외 1단위로 본이유는 성안당 필자에게 문의해보시는게 좋을것같습니다,.