질문&톡톡

문제3번(page 442) 지하구 길이가 1,000m 인 경우 연소방지구역의 살수구역은 최소 몆개로 하는가 답이 3개 입니다그런데 소방설비 기사/산업기사 실기기계 책자(이종오) Page 360 문제 47번은 동일… 1,789
  • [이헌종] 소방설비기사(기계/필기) 구조원리※20년 1월 직강촬영분
  • 21차시 Chapter 22. 연소방지설비
  • 이헌종
  • 김**
  • 2020-09-19

문제3번(page 442) 지하구 길이가 1,000m 인 경우 연소방지구역의 살수구역은 최소 몆개로 하는가 답이 3개 입니다 그런데 소방설비 기사/산업기사 실기기계 책자(이종오) Page 360 문제 47번은 동일지문으로 살수구역 개수가 2개로 나오는데 차이점에 대해 추가 설명을 듣고 싶습니다

 

 

442페이지 문제 3번 

 

c2721b5d4d7fbd30c7f54463069527b6_7891b22
 

소방설비기사 실기 기계 360페이지 문제 47번

 

c2721b5d4d7fbd30c7f54463069527b6_3e65643

 

 

댓글을 달아주세요.

이종오 20-09-22 12:04
안녕하세요. 이종오입니다.

일단 살수구역 길이구하는 공식은 아래것으로 실기때 풀어주시면 됩니다.

위에 필기내용은 공단시험시 출제가된것으로 일단살수구역 3m를보고 3개로 하실수밖에없고

문제로만 참고부탁드립니다.^^실기때는 아래공식으로 해주세요^^
닫기 고정