질문&톡톡

성능시험배관의 말단부분 집수정 유도관련 질문. 1,275
  • 곽**
  • 2020-08-18

> > > 펌프실의 성능시험배관말단을 트레치로 내려서 집수정으로 흘러가도록 시공을 해둔현장있습니다. > 성능시험배관 말단을 집수정으로 유도해야한다는 법령은없지만 지침은 있는건지 궁금합니다. > >  

 

안녕하십니까. 저의 강의를 수강해주셔서 감사드립니다.

성능시험배관을 집수정으로 유도해야한다는 특별한 법령이나 지침은 보지못했습니다.

하지만 성능시험배관을 통한 유량이 상당히 많아서 집수정과 배수펌프의 용량이 더 크지 않으면 기계실 바닥을 다 적시고 전기

판넬 등도 위험할 수 있습니다.

 

따라서, 집수정이 성능시험유량을 감당할 만큼 충분해야하고 관의 관경이 성능시험배관 이상이어야 합니다.

 

감사합니다.