특별피난계단에 eps실이 설치되어있는데 문제사항이 없는걸까요?
화재시에 계단을통하여 피난해야하는데 특별피난계단에 설치된 eps실에서 화재가 발샘하게된다면 화재연기가eps실을 타고 올라가 피난에 영향을 끼칠거라고 생각을하는데 화재안전기준에서 특피계에 eps실 설치규정을 찾을수가 없어 문의드립니다.

댓글을 달아주세요.

곽영남 20-08-07 11:33
안녕하세요! 소방감리실무를 수강해주셔서 감사 드립니다.
특별피난계단은  내화구조로 구획하되, 노대 또는 부속실에 접하는 부분외에는 창문을 설치하지 않도록 되어있고
그 외의 실의 출구에 대하여는 갑종방화문을 설치하게 되어있습니다.
EPS실은 층간 내화충전구조로 구획하고 출입문은 갑종방화문을 설치해야합니다.
규정상 EPS실을 설치하는것이 불법은 아니나 설치위치가 좋진 않네요.
감사합니다.