나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
안녕하세요, 설계시공 부속실제연 문제22번 관련하여 질문드립니다. 측정된 차압에 의한 송풍기의 풍량 계산에서 풀이를 보면, 덕트단면적 X 평균풍속 X1.15 여기서 1.15를 곱하는 것이 맞는지요? 이미 급기량에 15%를 가산한 풍량이 풍도를 통해 급기되고 있는 상태에서 측정이 되는 것이고, 그 양이 정상적인지 확인하는 시험이라면 실측양에 1.15를 곱하면 안될 듯해서 여쭤봅니다.
TAB에서 실측은 설계값과 실측값을 비교하기 위해 실행되는 과정이므로 절대로 1.15를 곱할 수 없습니다.