강의를 듣는 도중 궁금증이 생겨 질문드립니다.
소화수조의 내진설계 관련해서 가요성이음장치 '플렉시블 조인트' 에서
현장에서 TPC를 설치하는 걸 검토하라고 하는데 설치가 가능한 것인지..
흡입측 OSY밸브의 전단 또는 후단에 가요성이음장치의 설치 순서는 상관이 없는 것인지가 궁금합니다.
214
[김정희] 2024 소방시설관리사 뇌박힘 화재안전기술기준
48차시 [제3조의 2] 공통 적용사항
김정희
현**
2024-05-22
강의를 듣는 도중 궁금증이 생겨 질문드립니다.
소화수조의 내진설계 관련해서 가요성이음장치 '플렉시블 조인트' 에서
현장에서 TPC를 설치하는 걸 검토하라고 하는데 설치가 가능한 것인지..
흡입측 OSY밸브의 전단 또는 후단에 가요성이음장치의 설치 순서는 상관이 없는 것인지가 궁금합니다.
안녕하세요.
TPC플랙시블조인트는 소화펌프의 방진가대에 사용되는 것으로 알고 있습니다. 일반 플랙시블조인트에 비하여 그 가동범위가 적은 특징을 가지고 있습니다. 소화수조와 연결배관 사이에 설치하는 가요성이음장치에 TPC를 설치하고자 한다면 내진설계도면을 잘 검토하셔야 할 것 같습니다. 착공신고시 제출된 내진설계 도면과 계산서를 참고하시고 그럼에도 판단하기 어려우시다면 감리와 상의하거나소방청 또는 관할 소방서에 질의해보시기 바랍니다. 현장에 설치여건에 맞추기 위하여 설계와 달리 설치하고자 하는 경우 책임소재의 문제가 있으니 신중하여야 할 것입니다. 본인이나 다른사람의 의견보다는 기관의 판단에 따르시는 것을 권장드립니다.
가요성이음장치의 설치순서는 앵커볼트에 의해 고정된 부분 사이에 설치하면 될 것으로 판단 되나 이 또한 설계도면에 명시되어 있으므로 최대한 도면에 맞게 설치하도록 하는 것이 좋겠습니다. 설계도면과 달리 적용한다면 이 또한 책임의 문제가 따를 수 있습니다.
감사합니다.
TPC플랙시블조인트는 소화펌프의 방진가대에 사용되는 것으로 알고 있습니다. 일반 플랙시블조인트에 비하여 그 가동범위가 적은 특징을 가지고 있습니다. 소화수조와 연결배관 사이에 설치하는 가요성이음장치에 TPC를 설치하고자 한다면 내진설계도면을 잘 검토하셔야 할 것 같습니다. 착공신고시 제출된 내진설계 도면과 계산서를 참고하시고 그럼에도 판단하기 어려우시다면 감리와 상의하거나소방청 또는 관할 소방서에 질의해보시기 바랍니다. 현장에 설치여건에 맞추기 위하여 설계와 달리 설치하고자 하는 경우 책임소재의 문제가 있으니 신중하여야 할 것입니다. 본인이나 다른사람의 의견보다는 기관의 판단에 따르시는 것을 권장드립니다.
가요성이음장치의 설치순서는 앵커볼트에 의해 고정된 부분 사이에 설치하면 될 것으로 판단 되나 이 또한 설계도면에 명시되어 있으므로 최대한 도면에 맞게 설치하도록 하는 것이 좋겠습니다. 설계도면과 달리 적용한다면 이 또한 책임의 문제가 따를 수 있습니다.
감사합니다.