질문&톡톡

교수님 안녕하세요 질문있습니다1. 97페이지 45번 마노미터 문제 질문입니다 액주계 높이차가 20mmhg 수은인데 이 높이차를 물높이로 mH2O로 단위변환하지 않고단순히 0,2mhg로 대입해서 풀면… 120
  • [윤연호] 소방기술사/소방시설관리사 수리계산 특강
  • 13차시 Chapter 02. 수계설비 계산문제 7번
  • 윤연호
  • MOA-**
  • 2024-05-16

 

 

 

안녕하세요, 회원님!
기술자격증은 모아바입니다 :)

교수님 답변을 전달드립니다.

[답변 1]
97페이지 45번 마노미터 문제 답변 : 수은과 물이 있을 때 
모든 기준이 되는 물질은 물이 되므로 액주계높이차가
20mmhg이더라도 물의 높이로 20mm로 계산해야 합니다.

 


[답변 2] 제연파트
264페이지 2번문제는 밀도 0.456이 주어졌기 때문에 힝클리에 
의한 하강시간을 구하고, 또 체적을 구하여,이론적 연기발생량을 
구하는 것입니다. 

반면, 268페이지 5번문제는 밀도가 주어지지 않았고, 
연기배출량을 구하는 문제이므로 그런 겁니다

[답변 3] 
제연 284페이지 17번 : 대형마트의 경우는 일반적으로 제연경계로 
구획하며, 제연경계의 폭은 0.6m 이상(실무적으로 0.6m로 많이 함)으로
 한다면 높이가 10m에서 0.6m를 빼면, 9.4m는 3m 초과이므로
65,000이 됩니다

[답변 4] 
305페이지 문제 : nfpa 영어 원문을 봐야 알 수 있을 것같네요. 
이 문제는 찾게 되면 답을 드리겠습니다

[답변 5] 
344페이지 06번 : 발신기 위치표시등과 수신기는 자탐설비의 
비상전원(축전지설비)에 해당하므로 고층건축물 화재안전기술기준을 
만족해야 합니다. 

그에 대한 기준은 다음과 같습니다.
2.1.7 비상전원은 자가발전설비, 축전지설비(내연기관에 따른 펌프를
 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다) 
또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 
전기를 공급하는 장치. 이하 같다)로서 옥내소화전설비를 유효하게
40분(50층 이상인 건축물의 경우에는 60분) 이상 작동할 수 있어야 한다." 
c2c5cd1004ee818ed646e250cb235f06_797ee0f

따라서 40분 이상 작동하여야 합니다.

감사합니다. 

 

 