질문&톡톡

19년 1회 11번 나'문항 질문 드립니다. 14
  • [이지원] 2024 소방설비기사(실기/기계/문풀)
  • (기사 2019년 1회) 과년도 문제풀이 5번~16번
  • 이지원
  • 성**
  • 2024-04-25

안녕하세요 선생님.

19년 1회 11번 나'문항 질문 드립니다.

 

 

1. 최상층의 가장 먼 말단헤드의 방수압력 0.11Mpa라서 P=0.11로 적용되었는데, 헤드마다 방수압 다른 것 아닌가요?

제대로 구하려면 헤드마다 방수압력 달라서 다 따로 구해야하지만, 주어진 단서가 그것밖에 없어서 그냥 말단헤드를 최악조건으로 산정해 푸는건가하고도 생각해봤는데요, 그렇다면 펌프와 가장 가까운 헤드의 압력으로 따져야 수원량이 안전하게 산출된다고 생각되어 이해가 잘 되지 않습니다.

 

 

2. 또한, 왜 Q=K√10P (2400lpm=K√10X0.11) 로 풀지 않는 것인지 궁금합니다.

구간마다 관경이 달라서 해당 식을 적용하지 않는건가하고도 생각해 봤는데요,

조금전 문의드린 질문톡톡의 문제(2023교재 기준 스프링클러 연습문제 15번'p.164')

도 관경이 구간별로 정확히 나와있지 않다는 점에서 이 문제와 유사하다고 생각되는데도

해당문제는 또 K값을 구해서 구해서 푸는 문제더라고요 ㅠㅠ

댓글을 달아주세요.

이지원 24-04-25 23:19
안녕하세요. 이지원입니다.
해당 문제는 해설의 오류가 있습니다.
화재안전기술기준에 따르면 최소 수원의 양은
Nx80L/minx20min
=30x80L/minx20min=48m^3
입니다.
헤드 오리피스 크기, 방수압력과 무관하게 최소 수원량은 위와 같이 산정하시면 됩니다.
학습에 혼선을 드려 죄송합니다.
시험에서 좋은 결과 있으시길 진심으로 기원합니다.
화이팅입니다!!!
이지원 24-04-25 23:23
1. 최상층의 가장 먼 말단헤드의 방수압력 0.11Mpa라서 P=0.11로 적용되었는데, 헤드마다 방수압 다른 것 아닌가요?
=> 맞습니다. 수리계산시 말씀하신 것과 같이 헤드마다 방수압이 다르고 방수량도 달라집니다.
하지만 모든 설비를 수리계산하지는 않죠?^_^
따라서 수원의 양을 구할 때, 화재안전기준에서는 폐쇄형 헤드는 최대 30개까지 개방된다고 보고 (기준개수 10, 20, 30개)
모두 80L/min으로 간주하고 수원량을 계산합니다.
개방형헤드의 경우 설치된 헤드가 30개 이하일 경우, 헤드 1개당 80L/min이 방수량이라고 간주하고 수원량을 계산합니다.
단, 개방형헤드의 경우 설치된 헤드가 30개 초과일 경우, 헤드 1개당 방수량을 각각 계산하여 수리계산에 따라 수원량을 산출합니다.
이지원 24-04-25 23:24
2. 또한, 왜 Q=K√10P (2400lpm=K√10X0.11) 로 풀지 않는 것인지 궁금합니다.
이 문제는 첫번째 댓글과 같이 최소 수원량을 구해주시면 되겠습니다.
해설 및 정답 오류입니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    9
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평