할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
배연설비와 제연설비 비교부분에서, 표에 나와 있는 신뢰성의 경우, 배연설비의 신뢰성이 낮다고 쓰여있지만, 교수님께서 적어주신 장단점 비교표에서는 배연설비의 단점으로 신뢰성이 낮다고 하셨습니다. 어떤 것이 맞는 내용인가요?
30
[전병호] 소방기술사 금화도감 기본심화반 part1 ※24년 1월 직강촬영中
55차시 12주차 (1)
전병호
조**
2024-04-22
배연설비와 제연설비 비교부분에서,
표에 나와 있는 신뢰성의 경우, 배연설비의 신뢰성이 낮다고 쓰여있지만,
교수님께서 적어주신 장단점 비교표에서는 배연설비의 단점으로 신뢰성이 낮다고 하셨습니다.
어떤 것이 맞는 내용인가요?
목록
글 정보
이전글
안녕하세요 6번문제 질문드립니다. 그동안 비상방송설비 비중을 크게 못느껴서 버릴까 하다 배점이 크길래 챙겨가려고 강의를 들었는데 이해가 되지 않은게 있어서 질문드립니다. 자탐같…
수고많으십니다. 동영상 과년도 2013년 2회차 - 2번문에제 철판의 크기를 동영상 강의에서는 1M라고 하였는데 책에는 0.8M로 되어있어 뭐가 정답인지 궁금합니다'
다음글
댓글을 달아주세요.
전병호
24-04-23 21:52
네 안냥하세요, 연돌효과, 풍압 등 외력 제어 측면에서 배연설비는 제연설비보다 신뢰성이 좋지 못합니다.
단, 동작의 신뢰성 측면에서는 보다 간단하기에 고장의 우려가 적어 동작 신뢰성은 더 좋습니다.
두 가지로 비교하시면 되겠습니다.
네 안냥하세요, 연돌효과, 풍압 등 외력 제어 측면에서 배연설비는 제연설비보다 신뢰성이 좋지 못합니다. 단, 동작의 신뢰성 측면에서는 보다 간단하기에 고장의 우려가 적어 동작 신뢰성은 더 좋습니다. 두 가지로 비교하시면 되겠습니다.
닫기
고정
이벤트
이벤트
10
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
단, 동작의 신뢰성 측면에서는 보다 간단하기에 고장의 우려가 적어 동작 신뢰성은 더 좋습니다.
두 가지로 비교하시면 되겠습니다.