질문&톡톡

포수용액량 산출 23
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차/문풀) 설계및시공 ※24년 3월 직강촬영분
  • 23차시 5주차 문제 134번
  • 함형덕
  • 이**
  • 2024-04-19
문제 135번.
포소화전설비 및 호스릴포소화설비와 관련된 기준이 이해가 잘되지않아 질문드립니다.

바닥면적이 200m² 미만인 경우 약제량은 75%를 적용, 수원은 100% 또는 230L/min에 따른 수원량으로 할 수 있다고 해주셨는데
포수용액량 또한 수원과 동일한 개념으로 이해하면 되겠습니까?
아니라면 포수용액량의 산출에 대해서도 말씀해주시면 감사하겠습니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-04-19 15:18
1. 기준이 거기 밖에 없습니다. 관리사는 기준대로만 계산합니다. 기준에 없는데, 그것을 수원이라고 저는 말씀을 못드린 것입니다.
2. 수원량과 어떻게 포수용액이 같은 가요? 이게 동일한  개념이 될 수 있나요? 물과 물+약제가 같을 수 있나요??? 다만, 기준은 그것을 양적인 면에서 같게 해설할 수 있다고 말씀을 드린 것입니다.