질문&톡톡

수고가 많으십니다. 강의 중 질문 하나 할 것이 있습니다. 단독경보형감지기 설치기준에서 각 실마다 설치 하되 150m^2마다 1개씩 설치하고 각 실(30m^2 미만인 경우 외기가 상통하는 경우) 설명 하실 때 2개를 그려셔 1개의 실로 본다고 설명해주셨는데요 만약 2개의 각실이 아니고 N개의 각 실이 있을경우 면적 합이 150m^2 미만인 경우 감지기를 1개 설치해도 되는지 궁금합니다. 1,661
  • [심승아] 소방설비기사(전기/실기) ※20년 4월 직강촬영분
  • 1차시 Chapter 1. O.T 및 경보설비
  • 심승아
  • 선**
  • 2020-06-09
수고가 많으십니다.

강의 중 질문 하나 할 것이 있습니다.

단독경보형감지기 설치기준에서 각 실마다 설치 하되 150m^2마다 1개씩 설치하고

각 실(30m^2 미만인 경우 외기가 상통하는 경우) 설명 하실 때 2개를 그려셔 1개의 실로 본다고 설명해주셨는데요

만약 2개의 각실이 아니고 N개의 각 실이 있을경우 면적 합이 150m^2 미만인 경우
감지기를 1개 설치해도 되는지 궁금합니다.

댓글을 달아주세요.

심승아 20-06-14 10:59
안녕하세요.!
네 가능합니다! 붙어있는 실(외기가통하고있다)이 n개 이상일경우 모든 실의 합이 150m^2 미만이라면 하나의 실로 보고 감지기설치하면 됩니다.