질문&톡톡

안녕하세요 오늘 발송된 문자 관련해서 문의사항이 있습니다. 20
  • [이지원] 2024 소방설비(산업)기사(실기/기계/이론)
  • PART 2 | Chapter 2. 옥내소화전설비 | 옥내소화전설비 수원
  • 이지원
  • 김**
  • 2024-04-18

안녕하세요

오늘 개정 특강 업로드 관련 문자를 받았는데 문자에 있는 링크 상의 유튜브 강의를 보니 수원의 저수량은 설치개수가 가장 많은 층의 설치 개수에 5.2m^3를 곱한 양 이상이 되어야 한다고 되어 있던데 현재 강의 상의 내용과 상이한 내용이 있는 것 같아 문의드립니다. 

어떤 것이 맞는 건지 궁금해서요..

 

추가로 오늘 발송된 문자의 강의 내용이 2024년 초격차 교재에 모두 반영이 되어 있는 내용인지 궁금합니다. 감사합니다

댓글을 달아주세요.

이지원 24-04-19 11:43
안녕하세요. 이지원입니다.
유튜브 개정영상은
1. 공동주택의 화재안전성능․기술기준
2. 창고시설의 화재안전성능․기술기준
3. 스프링클러설비의 화재안전성능․기술기준
4. 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전성능․기술기준

이 4가지의 파트에 대해서만 설명드립니다.
말씀하신 "수원의 저수량은 설치개수가 가장 많은 층의 설치 개수에 5.2m^3를 곱한 양 이상이 되어야 한다"는 창고시설에만 해당하는 사항입니다.
창고시설 외 옥내소화전의 저수량은 기존과 같습니다.
(초격차 책의 내용과 같습니다.)
소방시설은 종류가 많기 때문에 큰 카테고리가 무엇인지 파악하는 것이 굉장히 중요합니다^_^
반드시 큰 카테고리를 확인해주세요~!
실기시험까지 화이팅입니다!
아자아자!!!!!
이지원 24-04-19 11:44
※ 창고시설의 화재안전기술기준(NFTC 609) 일부 발췌
2.2 옥내소화전설비
2.2.1 수원의 저수량은 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 5.2 ㎥ (호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다.