질문&톡톡

포헤드 일때 유효반경 R값은 특정소방대상물의 종류와 관계없이 2.1로 적용하나요 아님 특수가연물 저장하는 창고에는 1.7을 적용하는지 궁금합니다 바쁘신데도 매번 빠른답변에 감사드리며… 24
  • [이지원] 2024 소방설비(산업)기사(실기/기계/이론)
  • PART 2 | Chapter 7. 포소화설비(2)
  • 이지원
  • 박**
  • 2024-04-18
포헤드 일때 유효반경 R값은 특정소방대상물의 종류와 관계없이 2.1로 적용하나요 아님 특수가연물 저장하는 창고에는 1.7을 적용하는지 궁금합니다 바쁘신데도 매번 빠른답변에 감사드리며 오늘 하루도 즐겁고 행복하세요

댓글을 달아주세요.

이지원 24-04-19 12:55
안녕하세요. 이지원입니다.
특수가연물을 저장 취급하는 장소에 포소화설비의 포헤드를 설치한 것인지, 스프링클러설비를 설치한 것인지 확인해야 합니다.
특수가연물을 저장 취급하는 장소에 포헤드를 설치하면, 유효반경 2.1m를 적용하여야합니다.
특수가연물을 저장 취급하는 장소에 스프링클러설비를 설치하면 헤드의수평거리 1.7m를 적용해야 합니다.
문제를 보실 때, 어떠한 설비가 설치되었는지 꼭확인해주세요^_^
답변이 도움되셨길 바랍니다.
화이팅❤️
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    9
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평