질문&톡톡

안녕하세요 소방시설관리사 설계 및 시공 3주차-1 3번문제 질문입니다. Sch No= 1,000 x P[MPa]/S[MPa] = 10 x P[kgf/cm2]/S[kgf/mm2]의 수식에서 최대사용압력 P = 71[kgf/cm2], 허용인장능력 S = 9.5[kgf/mm2]인 경우 P= 71[kgf/cm2]을 7.1[MPa]로 단위변환해서 풀면 Sco No = 1,000 x 7.1[Mpa]/9.5[MPa] = 747.368로 원래 정답보다 10 17
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차/ITC) 설계및시공 ※24년 3월 직강촬영中
  • 7차시 모의고사 3주차(1)
  • 함형덕
  • 최**
  • 2024-04-17

안녕하세요 소방시설관리사 설계 및 시공 3주차-1  3번문제 질문입니다.
Sch No= 1,000 x P[MPa]/S[MPa] = 10 x P[kgf/cm2]/S[kgf/mm2]의 수식에서
최대사용압력 P = 71[kgf/cm2],  허용인장능력 S = 9.5[kgf/mm2]인 경우
P= 71[kgf/cm2]을 7.1[MPa]로 단위변환해서 풀면
Sco No = 1,000 x 7.1[Mpa]/9.5[MPa] = 747.368로 원래 정답보다 10배가량 크게 정답이 나오는데 이렇게 MPa로 변환해서 풀면 안되나요? 프린트에는 MPa로도 나와있는데 왜 수치가 안맞는지 헷갈립니다 ㅜㅜ

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-04-18 00:38
허용인장능력 S = 9.5[kgf/mm2]에서 /9.5[MPa] 는 단위환산이 잘못된 것입니다. 9.5[kgf/mm2]에서 단위 환산하면93.16MPa이 됩니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    9
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평