질문&톡톡

차단기 동작책무가 IEC와 KS가 서로 다른 듯 한데기능장에서는 무엇을 기준으로 해야 하나요?기사에서는 IEC 기준인듯 한데, 모아바 기능장에서는 KS 기준으로 가르치는 듯합니다필답 풍이시 … 1,650
  • 박**
  • 2020-06-05
차단기 동작책무가 IEC와 KS가 서로 다른 듯 한데
기능장에서는 무엇을 기준으로 해야 하나요?

기사에서는 IEC 기준인듯 한데, 모아바 기능장에서는 KS 기준으로 가르치는 듯합니다

필답 풀이시  기준에 대해 나와 있지 않으면  IEC, KS 중 어느 기준으로 작성해야 하나요?

댓글을 달아주세요.

MOA-BA 20-06-10 20:02
안녕하세요. 이동엽 교수입니다.
차단기 동작책무의 경우는 기사뿐만아니라 기술사에도 동작책무는 ESB 보다 KSC를 사용하는것을 답으로 보고 있습니다.
그러므로 기능장 역시 KSC규정을 따르는것이 맞습니다.