오민정 24-04-14 14:22
안녕하세요 윤기수님 오민정입니다 :)

해당 문제의 자기유지접점은 t-a 접점이어야합니다 :)

PB-OFF를 지나 전류가 일정시간이 지난 후 M-2 델타운전이 되기 위해서는
PB-ON과 병렬로 연결된 자기유지접점이 소자되면 안되겠죠 :)
M-1은 타이머에 정해둔 시간이 지나면 소자되기때문에
관련 접점인 M-1a 접점이 떨어지게되어
아무리 T-a (M-2 위)가 붙을지라도 M-2가 기동하지 못하는 것입니다.

따라서 T-a 접점을 자기유지접점으로 넣어주셔야하는것이죠 :)

학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!!
윤기수님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다 :)