교재 278페이지에 있는 대피공간에 대한 설명'강의 53분쯤 입니다'중 스프링클러설비가 설치되어 있다고 하셨는데, 대피공간을 본적이 없어 스프링클러가 왜 설치되어 있는지, 어떻게 설치되어 있는지 모르겠습니다. 대피공간인 피난안전구역에 스프링클러가 설치되지 않아 전혀 감이 않옵니다. 설명 부탁드립니다. 14
  • [김정희] 2023 소방시설관리사 뇌박힘 소방관련법령
  • 33차시 32강 - 제14조(방화구획의 설치기준)
  • 김정희
  • 이**
  • 2024-04-09
교재 278페이지에 있는 대피공간에 대한 설명'강의 53분쯤 입니다'중 스프링클러설비가 설치되어 있다고 하셨는데,  대피공간을 본적이 없어 스프링클러가 왜 설치되어 있는지, 어떻게 설치되어 있는지 모르겠습니다. 대피공간인 피난안전구역에 스프링클러가 설치되지 않아 전혀 감이 않옵니다.
설명 부탁드립니다.

댓글을 달아주세요.

김정희 24-04-10 23:20
안녕하세요.
건축법이 많이 혼란스럽지요? 여러번 반복해서 보시면 하나하나 보일것이라 믿습니다.
일단 대피공간의 의미를 분명히 하셔야 합니다. 질문하신 "대피공간"은 옥상의 헬리포트 대신 설치하는 방화구획된 실입니다. 사람들이 옥상으로 대피한 후에 헬리콥터를 타고 구조할 수 있는 구조가 아닌 경사지붕이므로 일정시간 연기와 화염으로 부터 피할 수 있는 구획된 공간입니다.
피난안전구역은 대피공간과 다릅니다. 일반적으로 피난안전구역으로 대피를 하므로 대피공간으로 말할 수 있지만 정확한 건축법상 용어로는 "피난안전구역"으로만 기억하셔야 헷갈리지 않습니다.
아파트의 대피공간과도 구별하셔야 합니다. 아파트 세대 내부에 설치되는 작은 공간으로 발코니확장한 아파트에서 볼 수 있는 공간이지요.
그럼 옥상의 대피공간, 피난안전구역, 아파트의 대피공간으로 구별이 되셨으면
소방시설에 대해 말씀드릴게요
결론적으로 옥상의 대피공간과 피난안전구역에는 스프링클러가 설치되어야 합니다.
김정희 24-04-10 23:28
아파트의 대피공간은 스프링클러헤드 제외 공간입니다.
초고층재난관리법 (교재 230쪽하단) 피난안전구역에 갖추어야 할 소방시설 "소옥"스"자" 에 스가 스프링클러입니다.
초고층건축물은 스프링클러 설치 대상이고, 헬리포트를 설치해야 하는 건물도 스프링클러 대상입니다.
구획된 실로서 스프링클러헤드 제외 장소에 해당하지 않는다면 어떤 공간이던 스프링클러헤드는 설치됩니다.
다만 제외 조건에 의해 제외되거나 대체되었을 뿐입니다.
피난안전구역과 옥상대피공간은 보통 반자가 없으므로 상향식으로 스프링클러헤드가 설치됩니다.
동결의 우려가 있는 장소이므로 준비작동식으로 설치됩니다.