질문&톡톡

매번 빠른 답변 감사드립니다.문제32]특수가연물을 저장,취급하는 랙식 창고에서 RDD,ADD 구하는 문제기준개수 30개를 모두 방사하는 양을 바닥면적으로 나눠서 구한다고 하셨는데요, 이 문제에… 1,816
  • [함형덕] 2020 소방시설관리사 (실기/Basic class) 설계및시공 ※20년 1월 직강촬영분
  • Chapter 1. 4장 스프링클러설비 문제 23
  • 함형덕
  • 이**
  • 2020-06-05

매번 빠른 답변 감사드립니다.  

 

문제31] 송수구를 설치한다면 지상은 하나의 층의 바닥면적이 3000제곱미터를 넘지 않으므로 설치대상이 아니고 지하층의 바닥면적은 6500제곱미터이므로 3개, 이렇게해서 총 3개를 설치해야 되는것인지 , 아니면 기본1개+3개, 총 4개를 설치하는 것인지 여쭤봅니다.

 

문제32]특수가연물을 저장,취급하는 랙식 창고의 RDD,ADD 구하는 문제에서, 기준개수 30개를 모두 방사하는 양을 바닥면적으로 나눠서 구한다고 하셨는데요, 이 문제에서 헤드를 2열로 설치하므로 구한 값의 2배로 해줘야 되는 것이 아닌지 여쭤봅니다. 

댓글을 달아주세요.

함형덕 20-06-05 11:39
1. 송수구의 개수는  설치기준에서 방호구역수(최대 5개를 기준)로 한다고 되어 있습니다. 기본개수는 없으며
    오로지 최대 방호구역을 기준으로 설치해주면 됩니다.
    예로 든 경우라면 당연히 지하층을 기준으로 65mm 쌍구형 3개면 됩니다.
2. 2열로 배치 한다고 하지만 결국 이렇게 방사 될수 있는 방수량은 기준개수가 30개면 30개를 넘을 수
    없습니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    9
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평