지적에 감사드립니다.
1항) pump용량 구하는 'L/min' 방법에서 문의드립니다.
a) 고가수조 유효용량 14m3 으로 산출시 60min/hr로 계산하였는데 유효용량에서 시간개념이 들어가는가요?
b) 비례산출방법으로 40min/60min 방법으로 산출하는 이유를 이해하기 어렵습니다.
조금 쉽게 설명해주실수 없을지요?
제가 작성해 놓은 교재와 달라 동영상을 검증해 보겠습니다.
4항) 수동력(KW)구하는 문제에서 강의시 펌프용량 0.1555555m3/min을
1시간60min으로 적용을 언급하였습니다.
60 sec/min을 잘못언급한것이 아닌지요?
강의 중 실수가 있었는 듯싶습니다.
검증후 빠르게 수정하겠습니다. 지적 감사드립니다.