1. 위 문제는 제 교재를 포함하여 각 교재마다 다 틀립니다. 일단 출전은 기술사기출문제입니다.
2. 2번 그림은 전압강하율을 각 구간별 동일한 5%로 계산한 풀이이고, 4번 그림은 5% +5%, ++5%, +++5%로 계산한 풀이입니다.
3. 해석이 차이가 있을 뿐 틀린 답은 없습니다. 즉 2개의 풀이를 틀렸다고 할 수 없다는 뜻입니다.
4. 첨언하자면 각 구간의 부하전류를 계산할 때도 3개 사용(즉 비상콘센트설치기준 적용)에 따른 6000으로 계산을 둘 다 적용했는데, 지문 대로 계산하자면 각각 2KV라고 했을 때, 전체 부하는 8000으로 볼 수도 있는 해석이 있습니다.
5. 설계 시공의 경우 정답보다는 과연 이 풀이를 틀렸다고 볼수 있느냐? 즉 해설은 여러가지가 있을 수 있다는 관점으로 접근하는 것이 필요합니다.
2. 2번 그림은 전압강하율을 각 구간별 동일한 5%로 계산한 풀이이고, 4번 그림은 5% +5%, ++5%, +++5%로 계산한 풀이입니다.
3. 해석이 차이가 있을 뿐 틀린 답은 없습니다. 즉 2개의 풀이를 틀렸다고 할 수 없다는 뜻입니다.
4. 첨언하자면 각 구간의 부하전류를 계산할 때도 3개 사용(즉 비상콘센트설치기준 적용)에 따른 6000으로 계산을 둘 다 적용했는데, 지문 대로 계산하자면 각각 2KV라고 했을 때, 전체 부하는 8000으로 볼 수도 있는 해석이 있습니다.
5. 설계 시공의 경우 정답보다는 과연 이 풀이를 틀렸다고 볼수 있느냐? 즉 해설은 여러가지가 있을 수 있다는 관점으로 접근하는 것이 필요합니다.