질문&톡톡

문제270 각부하의 전선의 굵기 계산에서 구간별 전선의길이 3,3,3,100으로 계산 하셨는데 제소견으로혹시나 109,106,103,100 가 아닌가 해서요?3,3,3,100으로계산 했을때 전선의 편차가 너무커요. 109,106,1… 2,147
  • [함형덕] 소방시설관리사 (실기/Intensive class) 설계및시공 ※20년 3월 직강촬영분
  • 문제 266번부터
  • 함형덕
  • 이**
  • 2020-05-18
문제270 각부하의 전선의 굵기 계산에서 구간별 전선의길이 3,3,3,100으로 계산 하셨는데 제소견으로혹시나 109,106,103,100 가 아닌가 해서요?3,3,3,100으로계산 했을때 전선의 편차가 너무커요. 109,106,103,100으로 계산하니까 2.41, 4.68, 6.82, 8.83 으로 나오네요. 제 생각입니다. 분전반으로부터 3미터에 있는게 아니라는 생각이 듭니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 20-05-21 15:05
이 문제는 조금 문제가 있는 있습니다. 기본적으로 계통도에 문제가 있습니다. 비상콘센트의 배선을 지문에서는 송배선의 형태로
그렸지만, 실제 비상콘센트의 경우 분기배선으로 배선합니다. 그런 경우 전체 허용전류를 기준으로 케이블의 굵기를 산정합니다.
다만, 지문에서는 이런 해석보다는 전압강하를 고려하여 각 구간별로 허용전류를 고려한 케이블의 굵기를 묻고 있는 문제라고 봅니다.
그런 각 구간에 따른 해석에서는 3.3.3.100m로 지문을 기준으로 전압강하를 계산해줍니다.