질문&톡톡

성능시험배관의 최소구경 관련 문의 드립니다. 성능시험배관의 구경 선정 시 토출량 대비 배관구경을 과도하게 크게 선정하였을 경우 성능시험에 문제가 있는지 문의드립니다. 예) 정격토출량의 175%의 양이 2000lpm 이라 가정하였을때 65A 배관을 사용해야 하나 100A 또는 125A를 사용했을 경우 성능시험상 문제가 발생되는지 문의드립니다. 감사합니다. 113
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차/문풀) 점검실무행정 ※24년 1월 직강촬영中
  • 17차시 4주차 문제 107번
  • 함형덕
  • **
  • 2024-02-06
성능시험배관의 최소구경 관련 문의 드립니다.
성능시험배관의 구경 선정 시 토출량 대비 배관구경을 과도하게 크게 선정하였을 경우  성능시험에 문제가 있는지 문의드립니다.
예) 정격토출량의 175%의 양이 2000lpm 이라 가정하였을때 65A 배관을 사용해야 하나 100A 또는 125A를 사용했을 경우 성능시험상 문제가 발생되는지 문의드립니다.
감사합니다.
글 정보
이전글 25번 문제 제연설비 수동조작확인 질문 다음글

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-02-07 16:06
유량계는 계측기 입니다. 제조사에서 시험배관의 설치간격에 관한 세부적인 시방 내용을 제외한 유량범위에 따른 성능시험배관의 구경은  65A, 100A, 125A 고려대상이 아닙니다.