안녕하세요
①RTI : 헤드 감열체의 열용량(mc, 질량과 비열의 곱)과 열전달계수 그리고 감열체의 표면적에 의해 결정되는 감열성능을
나타내는 지수(단, 프레임 등으로 빼앗기는 열손실이 반영)
또한 RTI는 Ceiling Jet 등 고온가스 온도의 63%에 도달하는 성능을 비교하는 인덱스 로 이해하면 되는지요? 한가지
의문점은 ceiling Jet 등 고온가스의 온도는 Alpert식에 의하면 영향인자(높이, 거리, Q)에 의하여 변하는데 일정한
시험조건이 있는건지요?
②Virtual RTI는 프레임 등으로 빼앗기는 열손실이 없을 경우에 감열체의 실질적 RTI 로 이해하면 되는 건지요?
③ 36페이지 오른 중간 쯤에 있는 ISO헤드분류 도표에서 FAST와 Special은 전도열전달계수가 1로 낮은 경우와 Standard
는 전도열전달계수가 1에서 2까지의 경우도 포함한 RTI에 의한 헤드의 감열성능을 규정한 내용으로 이해하면 되는지요?
④ "헤드가 동작한다"는 것은 감열부가 용융되어 떨어져 나간다는 뜻인지요?
속도가 변하므로 속도와 관계없는 지수로 개발된 것이 RTI입니다
② 예
③ 예 ISO는 RTI와 프레임으로의 손실을 고려하여 헤드을 구분합니다.
④ 예
정확히는 32페이지 감열부 형태에서 퓨즈블은 용융되어 감열부가 떨어저 나가고, 글라스 벌브는 유리가 깨저 감영부가 떨어져나갑니다.