공동예상제연구역 설명하시면서

거실 2개 [40m2 와 400m2(직경 38m)] 벽으로 구획된 경우 배출량을

5,000 + 40,000 = 45,000 으로 설명하셨는데

2,400 + 40,000 = 42,400 이 되어야 하는게 아닌가 해서 질문드립니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-02-01 20:24
거실 2개 [40m2 와 400m2(직경 38m)] 벽으로 구획된 경우 배출량은 말씀하시대로 40x60 = 2,400 + 40,000이 맞는 배출량입니다.