안녕하세요.교수님열확산율과 열관성에 대해 질문 있습니다.열관성과 열확산율에서 보면 클 수록 발화시간이 길어진다고 하는데이 것이 발화개시시간을 의미하는 것인가요?아니면 … 74
  • [백준우] 소방기술사 모아 기본반 part2 ※24년 1월 직강촬영中
  • 8차시 2주차 (3)
  • 백준우
  • 박**
  • 2024-01-24

안녕하세요. 날이 많이 춥네요~감기조심하세요. 다름이 아니라 질문 있습니다.

1. 열관성과 열확산율에서 보면 클 수록 발화시간이 길어진다고 하는데 이 것이 발화개시시간을 의미하는 것인가요? 아니면 연소시간을 의미하는 것인가요?

2. 접지방식의 분류에서 독립접지와 공용접지의 장단점을 보면 독립접지는 낙뢰발생시 전위차가 발생하므로 감전의 위험이 있고, 공용접지는 낙뢰시 등전위지만 서지가 발생해서 유도현상이 발생한다 라고 하는데 접지선간 거리가 가깝다고 하면 유도현상은 독립이나 공용접지 둘다 발생할 수 있는 것 아닌가요?

이 부분이 헷갈려서 개념 정리가 잘 안됩니다 ㅠㅠ

댓글을 달아주세요.

백준우 24-01-26 13:51
1. 발화시간은 발화개시시간을 의미하는 것을 말합니다~ 즉 발화가 되는데 걸리는 시간으로 이해하시면 됩니다.
2. 독립접지는 각각의 접지를 일정 거리 이상 이격하여 다른 접지로부터 접지전류가 흘러도 전위 상승이나 간섭을 받지 않도록 하는 접지방식을 말합니다. 즉 독립접지는 접지선간의 거리가 가깝게 하지 않게하여 간섭을 받지않게 하는것이 포인트이고 부지가 적은상태에서는 현실적으로 적용하기는 어려운 접지방식이라고 이해하시면 되겠습니다~