NFTC 105 2.1.1.2 중 " 다음의 어느 하나에 해당하는 차고주차장의 부분에는 호스릴포소화설비  토는 포솨전을 설치할수있다. 2.1.1.2.1~~, 2.1.1.2.2~~"
위의 2.1.1.2.1 및 2.1.1.2.2 는 교재 151페이지 별표 4. 물분무소화설비를  설치하여야 하는 특정소방대상물중 차고,주차장  설지대상3개 항목의 어느부분에 해당되는지요?

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-01-25 15:44
1.별표 4. 물분무소화설비를  설치하여야 하는 특정소방대상물중 차고,주차장  설지대상3개 항목의 어느부분에 해당되는지요?
2.  2.1.1.2.1 및 2.1.1.2.2은 호스릴포소화전, 포소화전으로 특정소방대상물로 본다면 대상이 없습니다. 개정되기 전은 1층의 방화구획된 장소를 기준으로 하였으나 이 또한 기준이 삭제되었습니다.
3. 화재안전기준은 진행형의 기준입니다. 현재 진행형 기준은 개정 전 기준을 알고 계셔야 합니다. 다만, 이는 시험과는 무관한 내용입니다.