압축공기포 펌프양정 123
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차) 화재안전기술기준 및 성능기준 ※24년 1월 직강촬영분
  • PART 01 | 포소화설비 (NFTC 105) (1) [ 질문위치 : 53분 53초 ]
  • 함형덕
  • 엄**
  • 2024-01-14
압축공기포소화설비에 설치되는 펌프의 양정은0.4Mpa이상이 ~에서

강의 설명을 제가 이해 못해서...

제 생각에는 펌프 전양정이 0.4Mpa이상으로 이해되는데

강의에서는 방수압이 0.4Mpa처럼 강의 하셔서  

전양정이 0.4Mpa이 맞죠

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-01-17 01:33
1.  2020년 포소화설비를 해설서를 참고해서 보시면...NFPA 11.에서는 역류흐름방지를 위한 배치에서 요구압력이 0~60psi를 요구하고
있으며 동시에, 소화펌프의 최대 체절압(maximum churn pressure)은 체절압(churn pressure)에 60psi를 더한값으로 하고 있다. 따라서, 국내의 기준은 60psi(=4.13684bar, =0.4MPa)를 준용하여 산정된 것이다
2. nfpa 11의 원문  Fire pump start = 155 psi - 5 psi = 150 psi  Fire pump maximum churn = 115 psi + 60 psi = 175 psi 여기서 체절압력에 60psi
3. 양정에 + 0.4의 의미로 전양정이 아닌 방사압력에 가까운(?) 양정입니다 .