플러그 홀링 개념도를 보면 h1이 천장에서 연기층의 골까지라고 표시되어 있습니다. 이 경우 h1>h라면 연기층이 더 두꺼워져 플러그홀링이 발생되지 않을것으로 보입니다. 혹시 h1이 연기층 하부부터 연기층의 골까지의 높이가 아닐까요? h1 높이 표시에 오류가 있는것은 아닌지 문의 드립니다. | 97 |
---|---|
|
|
|
황모아 24-01-17 16:11 | |
---|---|
배출구의 농연 배기 능력(h1)이 커져서, 연기층(h)를 배출하고 이후에 청결 공기층을 배출하는 현상
|