매번 감사합니다. 저의 미숙한 학습에 신속한 대응 감사 드립니다. 기, 질의 드렸던 것으로 .... 옥외,SP, ESFR 에서는 비상 전원 "서낭당 또는 723" 기준이 없는 특징이 있는 듯 한데 문제는 제어반 구분 설치 하지 않는 항목에 " 지하층 을 제외한 층 수가 7층~~~~~" 으로 되어 있습니다. 여기에서 건축법상 그냥 층수가 7층이 지하층을 포함하지 않는 것이라면,,, 왜 교재에 층수를 제외한 이라고 기록 되어 있는지 77
  • [김정희] 2024 소방시설관리사 뇌박힘 화재안전기술기준
  • 15차시 화재조기진압용 스프링클러의 가지배관의 배열
  • 김정희
  • 최**
  • 2024-01-04
매번 감사합니다.
저의 미숙한 학습에 신속한 대응 감사 드립니다.
기, 질의 드렸던 것으로 ....
옥외,SP, ESFR 에서는 비상 전원 "서낭당 또는 723"  기준이 없는 특징이 있는 듯 한데
 문제는 제어반  구분 설치 하지 않는 항목에 " 지하층 을 제외한 층 수가 7층~~~~~" 으로 되어 있습니다.

여기에서
건축법상 그냥 층수가 7층이 지하층을 포함하지 않는 것이라면,,,
왜 교재에 층수를 제외한 이라고 기록 되어 있는지요?
 혹시 시험출제시  "지하층을 제외한 7층~~~~~~"라고 기록하지 않아도 무관한지요?

댓글을 달아주세요.

김정희 24-01-04 15:05
안녕하세요 질문믄
하신 내용도 강의에서 말씀드린것으로 기억합니다만 다시 설명드리겠습니다.
건축법상 층수의 정의는 지하층을 포함하지않습니다. 그러나 소방 실무에 있어 건축법을 잘 모르는 경우도 있고 소방서마다 해석을 달리 하는 경우가 있어 때에따라 지하층을 제외한다라고 명시한 것입니다. 화재안전기술기준, 성능기준이 절대적으로 정확한것은 아닙니다. 오랜시간 동안 많을 시간의 손을 거쳐서 지금까지 왔기때문제 모든 내용에 대해 근거가 있는것은 아닙니다.
아무래도 사람이 하는 일이고 여러사람이 수정하다보니 현 화재안전기준의 문제점을 이해하고 넘어가시는 것이 빠른 합격을 위한 전략이라고 말씀드리고 싶네요
감사합니다