교수님 절연저항에서 전원회로 기준과 부속회로 기준이 다르지 않습니까이 때 r형 을 예로들면 전원회로는 예를들면 중계기에 전원을 공급하는 회로를 얘기하는 것이고부속회로의 경우에… 126
  • [황모아] 소방기술사 모아 기본반 part1 ※23년 9월 직강촬영분
  • Chapter 8. 전기화재의 원인
  • 황모아
  • 박**
  • 2024-01-03

교수님 절연저항에서 전원회로 기준과 부속회로 기준이 다르지 않습니까 이 때 r형 을 예로들면 전원회로는 예를들면 중계기에 전원을 공급하는 회로를 얘기하는 것이고 부속회로의 경우에는 통신선으로 생각해도 되나요? 그리고 누전경보기에서 패러데이법칙에서의 유기전압이라는게 뭔가요? 누설에 의해 각 선로의 자속변화가 일어나기 때문에 균형이 깨져 유도현상이 발생하여 유도전압이 발생한다는 의미인가요?

교수님 또 트래킹현상의 경우도 단락으로 볼 수 있는 부분인가요? 대책을 생각해보고 있는데 이 경우 누전차단기가 효과가 있는가 해서요.! 

 

추가로 내화 내열 배선에서 성능인증받은 케이블의 종류가 FR-8 전선인데 이 전선외의 전선으로 내열/내화 배선을 하는 경우 FR-8 전선이 아닌 전선으로 하는 공사방법을 준수하여 준수하는 경우 내화/내열 배선으로 인정한다는 얘기가 맞는건가요?

697페이지의 5, 내화내열배선 적용장소를 보면 내화전선을 사용하여 케이블시공이 가능하다고 하여서요. 이해를 하는게 맞는건지 문의드립니다!

댓글을 달아주세요.

황모아 24-01-10 10:26
질문을 단순 명료하게 해 주시기 바랍니다.
1) 졀연저항은 전선이 연결되어 사용하는 모든 부분을 의미합니다.
2) 부속회로는 연결된 모든 선로를 의미합니다.
3) 누전경보기의 원리는 별도로 공부하시기 바랍니다.
4) 트레킹과 단락은 다르고, 누전차단기로 차단하지 못합니다.
5) 내화배선 그럭저럭 이해하셨습니다.