수계 강의 및 학습 중에 교수 님이 말씀하신 서낭당 723 관련
- 옥내 : 비상 전원 설치 기준'page 35': 층 수가 7층 이상 ~~~~
감시제어 반 구분 없이 설치'page 36': 옥내 비상 전원 설치 기준 중 어느 하나에 해당하지 않는
특정 소방 대상물에 설치되는 옥내 소화전 설비- 즉 층수가 7층 이상~~~~~~ 해당하지 않는
의미 인데
- 옥외,SP, ESFR 에서는 비상 전원 "서낭당 또는 723" 기준이 없는 특징이 있는 듯 한데
문제는 제어반 구분 설치 하지 않는 항목에 " 지하층 을 제외한 층 수가 7층~~~~~" 으로 되어 있습니다.
질문의 요지는 층수가 7층 이상은 " 지하층을 포함하는 것인지? "
상대적으로 지하 층을 제외한 층수가 7층이라고 한다면.... 생각에 관점에 따라 좀 혼돈초래 할 듯.
저가 알기로는 층 수가 7층이라고 하면 지하 층을 포함하지 않는 것으로 알고 있었는데.......
지도 부탁 드립니다.
최병원 배상.
|
강의에서 말씀드렸듯이 "층수"라 하면 건축법상 정의에 지하층을 포함하지 않습니다. 따라서 화재안전기준에서 층수라고만 표현되어있다면 일단은 지하층을 포함하지 않는 것으로 보시면 되며, 지하층을 포함한다고 명시된 부분만 지하층이 포함된 것으로 보시면 됩니다.
감사합니다.