질문&톡톡

2.5.11.2.2의 자동배수장치는 강의에서 설명하신 것처럼 2차측배관의 물을 자동으로 뺴주는 장치인지, 솔레노이드밸브를 의미하는 것인지 궁금합니다. 혹 2차측 물을 자동으로 뺴주는 장치라면 실제 현장에서 프리액션밸브에 설치가 되어있는지, 드립체크밸브를 의미하는 것인지 궁금합니다. 106
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차) 화재안전기술기준 및 성능기준 ※23년 11월 직강촬영中
  • 10차시 PART 01 | 스프링클러설비 (NFTC 103) (2) [ 질문위치 : 56분 24초 ]
  • 함형덕
  • 변**
  • 2024-01-02
2.5.11.2.2의 자동배수장치는

강의에서 설명하신 것처럼

2차측배관의 물을 자동으로 뺴주는

장치인지,

솔레노이드밸브를 의미하는 것인지

궁금합니다.

혹 2차측 물을 자동으로 뺴주는 장치라면

실제 현장에서 프리액션밸브에 설치가

되어있는지,

드립체크밸브를 의미하는

것인지 궁금합니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-01-03 16:03
2.5.11.2.2 자동배수장치 및 압력스위치를 설치할 것에서 자동배수장치는 드립체크 밸브(볼드립밸브)입니다.