안녕하세요
 방화구획 설치기준 강화로 인해 3층 이상의 층 구획에서 매층 마다 구획으로 개선되었다고 하는데요 책에 내용에는 아직 3층 기준으로 되어 있는데요 시험 볼때는 어떤것을 기준으로 해야 하는지 답변 부탁드려요

댓글을 달아주세요.

함형덕 20-04-28 21:03
방화구획은 말씀하신 대로 매 층마다 구획할 것으로 개정되었습니다.(개정일 2019. 8. 6)
시행일은 공포 후 3개월이 경과한 날이므로 2019.11.6부터 시행됩니다.
시험출제의 범위는 법기준의 시행일을 기준으로 적용되기 때문에 개정된 내용을 적용하셔야 합니다.