펌프의 병렬운전 특징 2에서" P점이하로 운전시 소용량 펌프는 양정이 부족하게 되어 송수 불가능 "에서 P점 이하가 맞는건가요 179
  • [전병호] 소방기술사 기본반 part2 ※22년 10월 직강촬영분
  • 11차시 Chapter 10. 펌프의 양정
  • 전병호
  • 신**
  • 2023-11-26
펌프의 병렬운전 특징 2에서" P점이하로 운전시 소용량 펌프는 양정이 부족하게 되어 송수 불가능 "에서 P점 이하가 맞는건가요

댓글을 달아주세요.

전병호 23-11-27 13:03
안녕하세요,
네 병렬운전 시 P점 이하(P점 왼쪽부분)에서 운전 시
소용량 펌프는 체절운전을 하기 때문에 유량이 0이 되게 됩니다.
참고하시기 바랍니다.