4-2 CMSA 관한 질문입니다.
CMSA는 표준형으로 감지 하여야 하고 이유가 조기에 헤드 개방 되면 수원의 양이 부족하여 소방대가 올 때 까지 버티는게 불가능하다고 하셨습니다.
어떻게 보면, 화재 제어를 위한 것 같다 라는 생각이드는데, 왜 화재진압이 아닌 화재 제어를 목적으로 설계를 하는 건가요 ?
애초에 스프링클러로 고소화재는 완벽한 진압 불가능 하다고 판단하기 때문인건가요 ? 수원의 양이 너무나 많이 필요해서 설계의 한계 때
241
[김정진] 소방기술사 합격요해 기출심화반 ※23년 9월 직강촬영분
42차시 118회 1-12
김정진
이**
2023-10-22
4-2 CMSA 관한 질문입니다.
CMSA는 표준형으로 감지 하여야 하고 이유가 조기에 헤드 개방 되면 수원의 양이 부족하여 소방대가 올 때 까지 버티는게 불가능하다고 하셨습니다.
어떻게 보면, 화재 제어를 위한 것 같다 라는 생각이드는데, 왜 화재진압이 아닌 화재 제어를 목적으로 설계를 하는 건가요 ?
애초에 스프링클러로 고소화재는 완벽한 진압 불가능 하다고 판단하기 때문인건가요 ? 수원의 양이 너무나 많이 필요해서 설계의 한계 때문인가요?
CMSA는 ESFR과는 다르게 회제 제어(화재 성장 억제)이므로 방수시간은 소방대 도착시간보다 길어야하므로 표준형을 적용합니다.