질문&톡톡

6번 질문입니다. 종단저항의 의미에 관해 계속 좀 헷갈립니다."마" 의 내역에서, 전 SVP의 종단저항이 2개라서 존이 2개라고 생각하고TS, SV, PS를 각 2개씩 써야한다고 생각했는데그게 아닌 … 260
  • [오민정] 2023 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
  • CHAPTER 02. 스프링클러설비 연습문제
  • 오민정
  • 박**
  • 2023-10-04

1.6번 질문입니다. 종단저항의 의미에 관해 계속 좀 헷갈립니다. "마" 의 내역에서, 전 SVP의 종단저항이 2개라서 존이 2개라고 생각하고 TS, SV, PS를 각 2개씩 써야한다고 생각했는데 그게 아닌 이유를 설명해주시면 감사하겠습니다.

즉, 감지기 회로가 2개인거랑 존이 2개인거랑 같은건지 .. 이해가 잘 안되네요.

 

그리고 다른 문제에서 SVP에는 종단저항 표시가 없는데, 이건 표시해주나 마나 상관없는건가요?

자탐이나 옥내소화전에선 꼭 종단저항 표시를 해야한다고 강의 들은 것 같아서 그렇습니다.

 

2. 7번 질문입니다. 도면 그릴때, 프리액션 밸브 옆에 SV, PS, TS를 따로 그리지 않아도 되나요?

    3개 붙여주고, 그 배선에 각각 2가닥씩 표시해주는게 정확한게 아닌가 싶어서 질문드립니다.

 

    또한, 해설을 보면 SVP와 프리액션밸브 사이 6가닥의 내역이 PS,공통 / TS, 공통 / SV,공통  이라고 써있는데

    이미 공통선이 아니니까 그냥 PS(2), TS(2), SV(2) 라고 쓰는게 맞는것 아닌가요??

    이 '공통선' 이라는 것의 정확한 용도가 (-) 선인게 맞는건가요?

 

 

댓글을 달아주세요.

오민정 23-10-08 12:00
안녕하세요 박재용님 오민정입니다 :)

[질문1]
준비작동식스프링클러설비에있어서 감지기회로는 교차회로방식을선택합니다.
그 이유는 A, B 두 회로를 사용함으로써 두 회로에서 동시에 감지기가 화재감지를 할 때
설비가 작동하기 위한 "설비 오작동 방지"를 위해서이죠 :)
따라서, 감지기 회로를 두개의 회로를 사용했기때문에 종단저항이 2개인 것이며,
존이 2개인것과는 별개로 생각해주시기바랍니다 :)

또한, 다른 문제에서 SVP에는 종단저항 표시가 되어있지 않더라도
준비작동식스프링클러설비의 종단저항은 "교차회로방식"으로 감지기를 배선하기때문에
"2개"임을 반드시 기억해주시기바랍니다 !!

*추가적으로, 시험에서 만약 도면을 그리라고 출제가 된다면
조건으로 종단저항까지 표시를 해야하는지 확실하게 명시해주기때문에 문제에서 원하는바에따라 표시해주시면 되지만,
SVP에도 앞서 말씀드린바와같이 종단저항 표시를 하는 것으로 연습해주시기바랍니다*
오민정 23-10-08 12:09
[질문2]
맞습니다 :)
7번문제에서 프리액션밸브 옆에 PS, TS, SV까지 그려주신 후 두가닥씩 표시해주셔도 당연히 정답입니다!
하지만, 도면상에 PS, TS, SV가 그려져있지않기때문에 굳이 추가로 표시하지 않으셔도 정답이에요 :)
또한 (2)에서 단, SVP와 프리액션밸브 간의 공통선은 겸용으로 사용하지 않는다. 라고 되어있죠.
프리액션밸브의 PS, TS, SV 각각의 공통선을 따로따로 쓴다는 뜻입니다.
다시말해서, PS(+), PS공통(-), TS(+), TS공통(-), SV(+), SV공통(-) 총 6가닥이며
이를 PS(2), TS(2), SV(2)로 간단하게 표기한것입니다 :)

마지막으로, '공통선'의 의미는 정확하게 (-) 가닥이 맞습니다!!

학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요.
박재용님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다!!