질문&톡톡

교수님 반갑습니다.설계및 시공 엔드업 2020 비상콘센트 문08번 풀이 질문입니다.조건의 회로를 직렬로 보고 풀어놓은것 같습니다. 비콘회로는 병렬로 보는것이 어떤가요? 실제 거의 모든 전기… 1,708
  • 2020 소방시설관리사 2차 프로패스
  • 표윤석외 2명
  • 조**
  • 2020-04-07
교수님 반갑습니다. 설계및 시공엔드업 2020 비상콘센트 문08번 풀이 질문입니다. 조건의 회로를 직렬로 보고 풀어놓은것 같습니다. 비콘회로는 병렬로 보는것이 어떤가요? 실제 거의 모든 전기회로가 병렬이구요. 병렬로 본다면, 1. 최대부하는 nfsc규정에 따라 3개층에서 동시에 사용하는것을 상정하여 4.5kva로 계산하면, 전류가 20.45a이고 2. 그에따른 전선은 7.21 sq이고, 전구간 동일한 전선으로 배선하는것이 아닐까요? 감사합니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 20-04-08 11:46
말씀해주신 부분에 있어서는 동의하는 부분이 있습니다. 유도등, 비상콘센트, 스피커등은 사실 직렬배선이 아닌 분기배선을 하고 있습니다.
다만, 지문의 그림과 각각 부하용량이라는 의미에서는 병렬이 아닌 지금처럼 분제를 풀게 됩니다. 여기서 부하 용량도 nfsc 기준이 아닌 각각을
기준으로 하면 6kva로 계산하게 되구요.
비상콘센트의 경우 이런 여려가지 문제가 있을 수 있습니다. 그런 의미에서 말씀해주신 실무에서의 분기배선 그리고 지문내용을 버리고 화재안전기준의 4.5kva로 문제는 푸는 것은 결국 선택의 의미로 남게 되는 것이구요.
이 논란이 많은 과년도 문제를 교재에 넣은 이유도 이런 여러가지 사유를 공유하기 위해 넣은 문제라고 보시면 됩니다.