질문&톡톡

·무대부외 공연장부분은 경계구역 선정시 폐쇄형헤드 설치구역으로 600헤베로 구역한거 까지는 이해가 되는데 감지기 산정 시 무대부외 공연장에 감지기를 설치하는것이 이해가 안됩니다. 습식건식은 감지기 미 설치 설비로 경계구역을 방호구역이 아닌 경계구역을 산정하고, 만약 해당부분을 감지기를 설치한다면 경계구역 산정 기준에 따라 화재감지의 감지기 설치시 방호구역을 경계구역으로 하면 2개 문제가 상충되는게 아닌지 제가 잘못이해한것인지 알려주시면 감사하겠습니 344
  • [함형덕] 2023 소방시설관리사(2차/RTC) 설계및시공 ※23년 7월 직강촬영中
  • 5차시 모의고사 2주차(1)
  • 함형덕
  • 이**
  • 2023-09-06

·무대부외 공연장부분은 경계구역 선정시 폐쇄형헤드 설치구역으로 600헤베로 구역한거 까지는 이해가 되는데
감지기 산정 시 무대부외 공연장에 감지기를 설치하는것이
이해가 안됩니다.
습식건식은 감지기 미 설치 설비로 경계구역을 방호구역이 아닌 경계구역을 산정하고, 만약 해당부분을 감지기를 설치한다면 경계구역 산정 기준에 따라 화재감지의 감지기 설치시 방호구역을 경계구역으로 하면 2개 문제가 상충되는게 아닌지 제가 잘못이해한것인지 알려주시면 감사하겠습니다.
그리고 모의고사반을 수강하면서 열성을 다하시는 함형덕 교수님 강의를 들으면서 너무 감사했네요

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-09-07 01:33
1. 지문 하단부를 보시면 소방시설법에 따른 소방시설이 적합하게 설치되어 있다..즉. 공연장에 설치해야 하는 소방시설을 전부 찾아서 확인해주셔야 합니다. 다만, 이중에서 지문조건에 관련된 소방시설입니다. 그러면 문화집회시설에 연면적 1,000이 되면 자동화재탐지설비를 설치해야 합니다.
2.  결국, 공연장에는 자탐 + sp설치가 되며, 다시 크게 나누어 보면 객석( 습식) + 무대부(일제개방밸브) 이렇게 정리가 됩니다. 그러면 객석은 600제곱미터마다 경계구역을 설정해 주어야 합니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    10
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평