감시제어반 기능 329
  • 2024 혼신_2년 선행학습반
  • 이승화외 6명
  • 김**
  • 2023-09-05
감시제어반 기능 중
‘각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 중단시킬 수 있어야 할 것’ 기준과
‘ 가압송수장치가 기동이 된 경우에는 자동으로 정지되지 않도록 할 것’ 기준
을 보며 궁금한게 있어 질문드립니다.

예를 들어 감시제어반에서 펌프를 기동시키면 이는 가압송수장치를 기동시킨 것이라고 생각합니다. 그러면 위 기준에 의해  펌프를 감시제어반에서 자동으로 정지 못시킨다고 생각합니다.
‘각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 중단시킬 수 있어야 할 것’에 자동이 들어간 이유를 알 수 있을까요?

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-09-06 02:11
1. ‘각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 중단시킬 수 있어야 할 것’ 은 감시제어반의 설치기준입니다. 즉 감시제어반에서 펌프를 수동으로 작동시킬 수 있어야 합니다. 다만, 감시제어반에서 자동으로 펌프를 작동 시킬 수는 없습니다. 자동은 압력챔버의 신호에 따른 자동 기동이기 때문입니다.
2.  각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 중단시킬 수 있어야 할 것’에 자동이 들어간 이유를 알 수 있을까요? 이 조건은 자동으로 작동되었을 때 반드시 수동으로만 정지시킬 수 있다는 기준입니다.