압력수조방식 가압송수장치 압력을 계산할때 옥내소화전인경우 5.2m3만큼 수원이 필요하다면 최초 공기부피에 5.2만큼만 더해서 최종부피에 대한압력으로 계산하면 안되나요?압력수조에 물을 다 방수한것을 최종부피로 잡아야 하는 이유가 궁금합니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-08-21 16:44
1. 압력수조방식 가압송수장치 압력을 계산할때 옥내소화전인경우 5.2m3만큼 수원이 필요하다면 최초 공기부피에 5.2만큼만 더해서 최종부피에 대한압력으로 계산하면 안되나요?압력수조에 물을 다 방수한것을 최종부피로 잡아야 하는 이유가 궁금합니다.
쉽게 혹시 윤성일님 기준에 대해 생각해보신 적이 있나요? 예를 들어서 화재가 나면 옥내소화전을 사용할텐데..작동시간은 얼마될까? 기준은 20분이라고 했는데, 20분은 최소 20분일까? 최대 20분일까? 이런 고민이 없다면 이런 문제는 의미가 없을 것이며, 역으로 이런 고민을 한다면 지금처럼 계산을 해볼 것입니다.
2. 지문에서는 수원량은 설계 조건이 아닙니다. 즉 5.2m^3을 기준으로 한 것이 아닙니다.  설계조건인 수원량을 고려하지 않고 계산해주시면 됩니다.
3. 다만, 시험에서는 설계조건이 나올수 있습니다. 설계조건인 경우는 수원량을 기준으로 하시면 됩니다.