안녕하세요 이지원입니다.
주펌프 흡입측에는 체크밸브를 따로 설치하지 않습니다.
흡입측 배관과 펌프에 물이 가득 차 있어야 펌프 운전시 공회전 하지 않는데, 이 역할을 부압식에서는 풋밸브가, 정압식은 수조 그 존재 자체가 해결해줍니다.
부압식 수조의 경우, 풋밸브가 체크밸브의 역할을 하기 때문에 흡입측 배관에 물이 항상 차있습니다.
정압식 수조의 경우, 항상 펌프 흡입측이 양압(+)이기 때문에 물이 펌프쪽으로 압을 가하고 있어서 체크밸브가 필요 없습니다.
답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
주펌프 흡입측에는 체크밸브를 따로 설치하지 않습니다.
흡입측 배관과 펌프에 물이 가득 차 있어야 펌프 운전시 공회전 하지 않는데, 이 역할을 부압식에서는 풋밸브가, 정압식은 수조 그 존재 자체가 해결해줍니다.
부압식 수조의 경우, 풋밸브가 체크밸브의 역할을 하기 때문에 흡입측 배관에 물이 항상 차있습니다.
정압식 수조의 경우, 항상 펌프 흡입측이 양압(+)이기 때문에 물이 펌프쪽으로 압을 가하고 있어서 체크밸브가 필요 없습니다.
답변이 도움이 되셨길 바랍니다.