질문&톡톡

제연설비 급기량 산정 관련 문의 497
  • 혼신_2차(설계시공)
  • 김정희외 4명
  • 한**
  • 2023-08-14
거실제연 설비에서
예상 제연구역이 거실일 경우 통로에도 동시에 공기유입이 될 수 있도록 해야 한다는 기준이 있는데요
거실제연 설비에서 해당 문구를 어떻게 해석 해야 할지 몰라 여쭙니다.
해당 통로에 급기되는 급기량이 필요한것인지 아니면
예상 제연구역의 배출로 인한 압력차이로 자연스럽게 공기유입니 된다고 생각하면 되는 것인지 궁금합니다.
해당 예성제연구역에 대한 급기량만 고려 하면 되는 것인가요??

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-08-15 00:01
1. 한주용님이 기본적으로 구분해서 봐야하는  송액관등에서 채워져야 하는 약제량, 수원량을 개념으로 보셔서 그런 것입니다.
2. 통로에 따른 양을 고려한다면 한주용님이 만약 옥내소화전의 토출량을 계산할 때 배관체적을 고려하나요? 가스약제량 계산에서 배관체적을 고려하나요? 이런한 질문의 답은 이미 계산하지 않는 조건을 제연설비이기 때문에 적용한다..이런 것에 따른 고민밖에 보이지 않습니다.
3. 통로는 바람이 들어가기 위한 그져 구획된 경로 일뿐입니다. 그런 경로를 고려할 필요가 당연히 없습니다.