Stc 3주차-1 5번문제 스프링클러헤드 설치수량 312
  • 실전Skill모의고사_설계 및 시공
  • 김정희외 4명
  • 오**
  • 2023-08-08

교수님 스프링클러 헤드 수량 산출시
지하1층 지상2층~10층은 제외인데
개수산출시 산입하는게 이해가 안가서요
이유를  알수있을까요

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-08-08 20:33
1. 교수님 스프링클러 헤드 수량 산출시 지하1층 지상2층~10층은 제외인데  개수 산출시 산입하는게 이해가 안가서요
오정택님 이미 1항에 보시면 헤드설치 제외기준이 이미 해설에 다나와 있으며, 2항에 천장과 반자사이의 간격기준으로 다시 제시해 드렸습니다.
2. 해설에 나와 있는 헤드설치 제외 기준이 이해가 되지 않는다면 문제풀이를 보실 것이 아니라 화재안전기준을 다시 정리해주셔야 합니다.