안녕하세요 박원규님
1. 차동식분포형3종과 정온식2종은 화재시 매우 둔감하게 동작하는 감지기 입니다. 급격한 온도상승이 없거나 고온이 아니면 웬만해선 잘 동작하지 않는 감지기지요. 그렇다 보니 화재시 동작을 안 할 확률이 높으므로 일반적인 경우에는 사용을 하지 말라는 의미입니다.
"소화설비와 연동하는 경우"란 스프링클러설비의 준비작동밸브 또는 일제개방밸브, 가스계 소화설비의 작동을 위하여 설치되는 감지기를 말합니다. 이 경우 감지기가 예민하여 자주 오동작 할 경우 수손피해 또는 약제방출로 비용의 문제가 발생할 수 있으므로 오동작방지를 위해 둔감한 감지기인 차동식분포형3종이나 정온식2종을 사용할 수 있다는 의미입니다.
2. "주방주변의 복도 및 통로, 식당 등에는 정온식감지기를 설치하지 않을 것" : 정온식, 연기, 불꽃 감지기는 사용할 수 없고 그 외의 감지기는 사용가능합니다. 차동식스포트형, 차동식분포형, 보상식스포트형, 열아날로그식감지기를 사용할 수 있습니다.
김정희23-08-03 15:54
식당은 상대적으로 주방전실이나 음식물배급실보다 넓은 구획된 실로서 많은 사람이 머무르는 장소이므로 빠른 화재의 감지를 위해 정온식감지기를 제한하는 것으로 생각됩니다. 1번에서 말씀드렸듯이 정온식감지기는 작동하는데 걸리는 시간이 깁니다. 그 중에서도 정온식2종이 가장 늦게 작동합니다. 주방주변의 복도나 통로에 정온식감지기를 제한하는 이유도 비슷하다고 보시면 될 것 같아요. 작동시간이 오래걸린다로 이해하시면 될 것 같습니다.
날씨도 더운데 공부하시느라 힘드시죠? 궁금한 것이 있으시면 언제든 질문 주세요
합격의 그날 까지 화이팅입니다~
1. 차동식분포형3종과 정온식2종은 화재시 매우 둔감하게 동작하는 감지기 입니다. 급격한 온도상승이 없거나 고온이 아니면 웬만해선 잘 동작하지 않는 감지기지요. 그렇다 보니 화재시 동작을 안 할 확률이 높으므로 일반적인 경우에는 사용을 하지 말라는 의미입니다.
"소화설비와 연동하는 경우"란 스프링클러설비의 준비작동밸브 또는 일제개방밸브, 가스계 소화설비의 작동을 위하여 설치되는 감지기를 말합니다. 이 경우 감지기가 예민하여 자주 오동작 할 경우 수손피해 또는 약제방출로 비용의 문제가 발생할 수 있으므로 오동작방지를 위해 둔감한 감지기인 차동식분포형3종이나 정온식2종을 사용할 수 있다는 의미입니다.
2. "주방주변의 복도 및 통로, 식당 등에는 정온식감지기를 설치하지 않을 것" : 정온식, 연기, 불꽃 감지기는 사용할 수 없고 그 외의 감지기는 사용가능합니다. 차동식스포트형, 차동식분포형, 보상식스포트형, 열아날로그식감지기를 사용할 수 있습니다.
날씨도 더운데 공부하시느라 힘드시죠? 궁금한 것이 있으시면 언제든 질문 주세요
합격의 그날 까지 화이팅입니다~