비상조명등의 사용에 따른 부하용량을 계산하시오 KVA

지문에서
조명등 220v 40w 소비전류 0.2A 1등용 1등용 이것을 2등용으로 하면 어떻게 구하나요

형광등 개수 131개/2 ×0.2A 인가요??
아님 그냥 131개 ×0.2A 인가요

2등용이면 광속도 달라지나요?? 광속 ×2를 해야하는건가요??

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-08-02 18:04
1. 지문은 개당 광속에 따른 개수 산정을 했는데, 다시 2등용이다..그래서 개수가 2배수 된다?? 이게 맞는지 질문을 하신 것가요?
2. 부하전류가 2배가 되니까? x2 배수가 되나요?
3. 등기구식을 기본적으로 이해하고 보세요. 광속에 따라 필요한 개수를 산정한 것이고, 등기구에 몇개의 램프를 썻는지에 따라 개수가 산정된 것이며, 부하전류 또한 등기구를 기준으로 할수도 있고, 램프를 기준으로 할 수도 있습니다.