질문&톡톡

옥외저장탱크 보유공지 감소관련 454
  • 실전Skill모의고사_설계 및 시공
  • 김정희외 4명
  • 이**
  • 2023-07-28

1.물분무 소화설비 설치에 따른 보유공지 감소를 할 시에 그 대상이 같은 방유제안에 두개의 탱크가 있다고 하면 해당탱크는 물분무 소화설비 설치로 전체적으로 기준보유공지의 1/2감소를 하고 인접하는 방향의 보유공지는 추가로 1/3감소를 더 하는건가요??

글 정보
이전글 Fid 정의 아세틸렌가스 다음글

댓글을 달아주세요.

MOA-BA 23-08-03 15:22
안녕하세요! 이민건님^^
기술자격증은 모아바입니다 : )

1호부터 4호까지 규정 : 물분무 방호조치 내용이 없음
5호 규정 : 물분무 방호조치 내용이 있음

따라서 물분무 방호조치를 할 경우 "그 보유공지를 제1호의 규정에 의한 보유공지의 2분의 1 이상의 너비(최소 3m 이상)로 할 수 있다" 규정하고 있으므로 추가로 1/3을 더 하면 안됩니다.

이상입니다
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    9
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평