8번 경계구역수 산정에서(거실)

제풀이는 1.경계구역수=물리적구분x로 보고 a+b+c실 전체 면적에 따른 1000제곱으로 나누어 계산,5구역으로 풀었습니다. 2.해설에는 각 실에 따른 1000제곱으로 산정했는데 제풀이가 잘못된접근인지 궁금합니다.
글 정보
이전글 2013년 4회차 10번 질분 윤활유 질문 다음글

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-06-30 16:41
1.  경계구역수=물리적구분x로 보고 a+b+c실 전체 면적에 따른 1000제곱으로 나누어 계산
    : 지문조건에서 거실부분에는 제연설비를 설치하며, 단독제연방식(거실배기통로급기방식)을 적용한다. 여기 문구에 따른 해석입니다.
        이런 지문조건은 통로는 제연구역이 아닌 내용입니다.
2. 한윤기님...제연구역에 설치기준의 면적은 1,000이며, 거실과 통로는 상호제연입니다. 그리고 가연물이 없을 때, 통로는 제연구역이 아닙니다. NFTC에서 모든 바닥면적이 무조건 제연구역이 되는 것이 아닙니다. 이 부분을 설명하기 위해서는 다시 제연구역의 구획기준과 제연방식 모두를 다시 설명해야 합니다.
 3. 제연구역이 아닌 면적을 포함하여 /1,000이렇게 정리하시면 당연히 경계구역 수가 맞지 않지 않습니다.  다시 말씀드리지만, 이 문제는 단순하 경계구역의 수가 아니라 방호구역의 정의, 경계구역의 정의, 제연구역의 정의가 죄송하지만, 기본 바탕이 되어야 합니다..